Профилактика газового оборудования
Додано: П'ят листопада 02, 2012 00:08
С приближением зимы и началом отопительного сезона в наших домиках на колёсах, решил создать темку с напоминанием о своевременной профилактике газового оборудования. Естественно за газовыми агрегатами нужно следить всегда, но труму как правило летом никто не включает, а перед зимней эксплуатацией её лучше проверить...
Вот один из примеров.
Пригнали ко мне свеженький караван, и говорят что когда попытались зажечь труму, огонь был виден и вокруг неё предложили показать как это выглядит на что я естественно отказался, сославшись на то, что я догадываюсь как оно может выглядеть, а так-же знаю о возможных последствиях...
Вобщем разобрал я труму и вот что там увидел:
Линолеум под трумой
Следы огня видно и с нижней стороны трумы
А вот регулятор, который находится внутри салона...
И виновник всего этого... Жиклёр который почему-то оказался не затянутым
И на моей практике это далеко не единственный случай...
Трудно даже себе представить что могло быть если-бы человек который только купил караван и гнал его домой, чуть-чуть дольше посмотрел-бы на тот красивый огонёк...
Маленький совет. огонёк в исправной труме или холодильнике должен быть голубого цвета. Оранжевый цвет это признак неправильной пропорции газа и воздуха. Эксплуатация такого газового оборудования недопустима. Так-же не равномерное пламя, вспышки, колебания ...... тоже повод сразу перекрыть подачу газа и обратиться на сервис.
А самое правильное, после длительной стоянки, перед первым запуском произвести профилактику оборудованию.
Вот один из примеров.
Пригнали ко мне свеженький караван, и говорят что когда попытались зажечь труму, огонь был виден и вокруг неё предложили показать как это выглядит на что я естественно отказался, сославшись на то, что я догадываюсь как оно может выглядеть, а так-же знаю о возможных последствиях...
Вобщем разобрал я труму и вот что там увидел:
Линолеум под трумой
Следы огня видно и с нижней стороны трумы
А вот регулятор, который находится внутри салона...
И виновник всего этого... Жиклёр который почему-то оказался не затянутым
И на моей практике это далеко не единственный случай...
Трудно даже себе представить что могло быть если-бы человек который только купил караван и гнал его домой, чуть-чуть дольше посмотрел-бы на тот красивый огонёк...
Маленький совет. огонёк в исправной труме или холодильнике должен быть голубого цвета. Оранжевый цвет это признак неправильной пропорции газа и воздуха. Эксплуатация такого газового оборудования недопустима. Так-же не равномерное пламя, вспышки, колебания ...... тоже повод сразу перекрыть подачу газа и обратиться на сервис.
А самое правильное, после длительной стоянки, перед первым запуском произвести профилактику оборудованию.